tag:blogger.com,1999:blog-3816809399472585665.post6794534778118242407..comments2023-07-24T15:36:17.686+02:00Comments on Jägarchefen: Något om hotet mot elförsörjningenUnknownnoreply@blogger.comBlogger1125tag:blogger.com,1999:blog-3816809399472585665.post-68744268995447305312018-07-26T15:06:18.316+02:002018-07-26T15:06:18.316+02:00Det går att skydda sej mot IT-relaterade angrepp p...Det går att skydda sej mot IT-relaterade angrepp på produktion och överföring av el. Det kan göras billigt och hållbart över tid. Däremot är det en mardröm att skydda sej mot vanliga hederliga sabotage. I högspänningsnäten finns punkter med teknisk utrustning som inte enkelt kan ersättas. Det beror bl a på att de ofta är unika. Över tid har olika delar bytts ut. Det medför att ingående delar anpassats efter övriga delar. Resultatet är en anläggning som består av gammalt och nytt kombinerat på ett innovativt sätt, läs improviserat. När något går sönder måste man åka ut och kika på vad som gått sönder, hur och med vad delen kan ersättas. Reservdelshållningen är svag. Det kan ta tid att hitta en ersättning. Några få sabotage får effekt under lång tid. Möjligheten att leda om elen är begränsad. Om sabotören innan (mord), i närtid efter (med försåt) och sedan återkommande slår mot det fåtal reparatörer som har rätt kompetens slås elen ut under mycket lång tid. DPhttps://www.blogger.com/profile/10157056201843983949noreply@blogger.com